次氯酸鈉發生器的操作規程都有哪些?
次氯酸鈉發生器已經成為了用于水處理消毒殺菌中非常成熟的一款設備,越來越多的使用也讓大家逐漸的認可了這款設備,次氯酸鈉發生器作為一款新型的水質消毒產品,好很多的使用者對于操作不是特別的了解,下面小編來為大家介紹一下次氯酸鈉發生器的操作規程都有什么?
(一)原料規格要求
1.原料鹽應使用符合《工業鹽GB5462》精制工業鹽一標準的原料鹽,嚴禁使用粗制鹽。
2.如果因用戶使用不符合上述家標準的原料造成設備電壽命降低或水體污染事故,責任自負。
(二)使用及操作
運行時需先通水測試有無滲漏,并手動調整流量計,具體做法為:
打開系統進水總閥及各個罐連接的進水閥,使系統內各個設備處于充滿水狀態,檢查各個儲罐出口處、主機電解槽及各個管路連接處有無滲漏,若有滲漏可以PVC膠重新進行粘結;若無滲漏進行下一步;
通過流量計下端連接的手動閥調整自動溶鹽配鹽裝置中的流量計;
調節稀鹽水計量泵前端的電磁流量計;
利用自動上鹽機將鹽加至溶鹽箱鹽位,要求使用精制工業鹽一;
開啟控制柜電源,將控制柜內所有斷路器閉合,整流電源斷路器閉合,在PLC主屏幕上點擊“自動運行”,系統將進入自動運行狀態,此時系統將自動進行溶鹽、稀釋鹽、電解、投加等,并可根據余氯檢測儀反饋信號自動調整投加量。
停機時,切換至手動狀態,將整流電流、電壓歸零,反沖洗15分鐘后關閉整流電源,控制柜電源。
次氯酸鈉發生器持續工作600-800h后需要進行酸洗,酸洗時將20L小桶33%鹽酸連接至酸洗系統的水射器進氣口,打開自來水閥門,系統將自動進行配置稀鹽酸,配置濃度為3%-3.5%,酸洗定時在出廠時已經設置好,可自動進行酸洗。
關于
次氯酸鈉發生器的操作規程都有哪些介紹就到這里了,希望經過小編的介紹大家可以更好的使用次氯酸鈉產品,達到想要處理的水質要求。